4000-979-212
搜索问题
做低压配电柜采用多厚的铁板?
真亮高价收药 2025-05-22 11:21
主框架由于受力一般采用2mm的冷轧钢板或覆铝锌板;安装板要求实际的要求,但主要也是2mm厚度居多,有时也会采用2.5或3mm,视元器件的重量和操作(动作)时的冲击力而定;隔板由于不受力可以采用1.5mm或1.2mm;面板考虑门板自身的重量,太厚容易下垂,所以也是采用1.5mm的板厚居多,但中间必须焊加强筋,以避免太薄的门板强度太差。其实设计时一定要注意零部件板厚固然重要,但要使柜体的强度好,必须考虑各种不同的框架结构互相牵制,增加加强梁、加强筋是常见的方法。
建隆再生资源 2025-05-22 03:54
低压配电柜一般采用1.5-2.0mm厚度的铁板。低压配电柜常用的原材料有:
1、冷轧钢板
冷轧是以热轧板卷为原料,在正常温度下进行各种材料轧制,冷轧钢板说白了是经过冷轧生产的钢板,也称为冷板。冷轧板的厚度一般是0.1--8.0mm之间(湖北翀源电气使用的优质冷轧钢板厚度为1.5-2.0MM)冷轧板的厚度、宽度是根据各工厂的设备能力和市场需求而决定。
因为在常温下轧制,没有氧化铁皮,所以冷轧钢板质量好,尺寸精度高,再加上退火工艺,他的机械性能和工艺性能都非常好。
2、覆铝锌板
覆铝锌板也叫镀铝锌钢板,镀铝锌钢板是一种合金镀层钢板。是55%铝、43.4%锌与1.6%硅在高温下凝固制成的,他的这个结构由铝-铁-硅-锌,形成致密的四元结晶体的一种合金镀层钢板。 从经济方面考虑,因为55%AL-Zn的密度比Zn的密度小,所以在重量相同和镀金层厚度相同的情况下, 镀铝锌钢板比镀锌钢板的面积大3%以上。
3、镀锌钢板 表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢板叫镀锌钢板,简称镀锌板。其最大优点是有很好的耐蚀性、涂漆性、装饰性和良好的成形性。世界各地都在研究怎么扩大镀锌钢板的品种、规格,改进镀层工艺从而提高镀层质量,即耐蚀性、抗粉化剥落、涂敷性、焊接性。
镀锌钢板的成形性始终是其应用的重要方面,这主要取决于基板性能、镀层工艺及性能和成形工艺条件,通过综合的先进技术相配合才能达到良好的应用效果。 低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。
李东 2025-05-22 01:25
柜体一般采用1.2mm、1.5mm、2mm的钢板,内部安装版梁也是如此,一般没有特殊要求的话只要保证成品强度
聚奢名品 2025-05-21 16:10
框架用2mm,柜内安装板看是装什么的,可以用1.5-2mm的来做,采用折弯工艺保证强度