您好,欢迎来到51回收网!
全国免费服务热线

4000-979-212

灭火器的报废处理方法和标准?

我要回答
4条回答
  • 葛传军 2025-09-21 12:25

    消防部门提醒,报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。如果处置方法不当,易引发爆炸,因此切勿擅自处理。灭火器应定时拿到消防部门认可的正规专业维修站点进行维修和更换药剂。在更换药剂的时候,按照相关规定,必须对筒体进行水压测试,测试成功后才能进行充装。 检测人员会根据检查结果,对灭火器筒体进行维修或报废处理。如果还能继续使用的,在维修好后,比如除锈刷漆等,仍能继续使用;如果维修不好的,工作人员应告知用户该灭火器筒体报废。 如果检测发现超期使用的灭火器,应当及时送到专业维修厂家进行处理,搬运的过程中也要注意安全,不要触及灭火器的开关。 根据相关规定,灭火器不论是否使用,必须每隔2年进行水压试验等检查。而已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。 另外,灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,灭火器箱不得上锁。平常应注意加强对灭火器材的日常维护保养,不要抱有侥幸心理,并定期进行检查,及时更换过期产品,确保灭火器材完好无损。 【灭火器的报废年限】 1、从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废: 2、手提式化学泡沫灭火器--5年。 3、手提式酸碱灭火器--5年。 4、手提式清水灭火器--6年。 5、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)--8年。 6、手提贮压式干粉灭火器--10年。 7、手提式1211灭火器--10年。 8、手提式二氧化碳灭火器--12年。 9、车式化学泡沫灭火器--8年。 10、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)--10年。 11、推车贮压式干粉灭火器--12年。 12、推车式1211灭火器--10年。 13、推车式二氧化碳灭火器--12年。 另外,应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。

  • 李东 2025-09-20 10:51

    1、公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007; 2、建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008。 3、报废灭火器或贮气瓶,必须在确认内部无压力的情况下,对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切,报废情况应有记录,并通知送修单位。 4、 下列类型的灭火器应报废: 1 酸碱型灭火器; 2 化学泡沫型灭火器; 3 倒置使用型灭火器; 4 氯溴甲烷、四氯化碳灭火器; 5 国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。 有下列情况之一的灭火器应报废: 1 筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑; 2 筒体明显变形,机械损伤严重; 3 器头存在裂纹,、无泄压机构; 4 筒体为平底等结构不合理; 5 没有间歇喷射机构的手提式; 6 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别; 7 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹; 8 被火烧过。 达到报废年限的。

  • 王文颖 2025-09-19 05:56

    报废处理是有专业业体回收处理的。 标准:指针指向红区

  • 杨群 2025-09-18 11:28

    两年一检查,报废的由灭火器公司处理。

查看全部4条回复
4000-979-212 (09:00~18:00)
海量数据 真诚服务

备案号:京ICP备14019595号-6

版权所有:51回收网