车库顶板15cm厚,后浇带是否需要加止水钢板?
孙睛静 2026-08-12 01:36
你好!你所说的是水平放置的止水钢板吧,呈C字型的那种,如果是的话,放置时确实应该凹面应该朝上。
小宝爱回收 2026-08-11 02:43
具体要看设计,有的设计是需要设置的,一般结构图上都会有节点图,如果没有就需要设计确认了,涉及到工程造价的问题。我做过的项目有的是设置的,有的是不设置的。
朱貌梅 2026-08-09 20:24
不需要
翼龙物资回收 2026-08-09 07:24
车库顶板15cm厚,后浇带不需要加止水钢板。
止水钢板即钢板止水带:
在箱型基础或地下室,底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时,就有一条施工冷缝,当这条缝的位置在地下水位线以下时,就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理,处理的方法很多,其中比较通行的方法是设置止水钢板。
即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。
一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材,因为冷板厚度能够均匀,热板一般厚度达不到均匀的程度,厚度一般为2毫米或者3毫米,长度一般加工成3米长或者6米长,一般为三米好运输。 止水钢板对焊接节点要求较高,不能出现漏点,影响防水性能。
施工要点:
1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上;
2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm;
3、墙体转角处的处理:
一、整块钢板弯折;
二、丁字型焊接;
三、7字型焊接。
4、止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋电焊在主筋上;
5、止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,电焊在钢板上。
6、止水钢板的“开口”朝迎水面。
关于我们