电缆护套厚度计算公式是什么?
硒鼓回收 2026-03-02 03:48
护套结构尺寸按照GB/T12706 附录A中假设直径算法及t=0.035xD+1其中,D为护套前假设外径,mmt为护套层标称厚度,mm护套净重=(D0+ t)×t×π×ρ 其中,D0为护套前外径,mmt为护套层厚度,mmρ为护套料的密度,g/cm3。
上海宝正物资回收 2026-03-01 14:37
不知道你说的具体是哪一类电缆,一般电缆护套厚度相应的国家标准里都有规定,你去查查国家标准就知道了,比如电力电缆国家标准是GB/T 12706-2008,控制电缆是GB/T 9330-2008。
王文颖 2026-02-27 20:21
这个问题范围太大了,电缆绝缘厚度和护套厚度随着产品类型不一样厚度也不一样,随着电压等级增加绝缘厚度也不一样,而且还随着电缆规格大小变化也不一样,所以你只能说清楚型号规格后才能说出来对应绝缘护套厚度,或者你说是哪一类电缆产品也行
杨想 2026-02-25 20:54
t=0.035xD+1原则:1、按标准计算控制护套厚度,计算公式:D (挤前外径)×0.035+12、在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长) ×0.15923、单芯护套最薄点:标称值×85%-0.14、多芯护套最薄点:标称值×80%-0.25、提高低密度聚乙烯护套挤出机的温度,提高耐磨性、抗冲击性、抗应力开裂强度,因为挤出温度过高,易使塑料焦烧,或出现“打滑”现象;另外,挤包层的形状稳定性差,收缩率增加,甚至会引起挤出塑料层变色和出现气泡
昊哲酒行 2026-02-25 10:34
什么型号的...不同电缆计算的方式也不同...如果是普通的电力电缆(VV、YJV)...可以看看国标GB/T 12706-2008...